如果S7-200的SF指示燈亮紅燈,是不是PLC的硬件出現了間題。還是別的因素影響的?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1137 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21866 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-12-06
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-13 08:43
汗,這樣的問題昨天我也遇到過一臺,但是還能和電腦連上,看了一下PLC信息,發現出現致命錯誤,“永久存儲器失效”,更換一24C256,重新寫入程序恢復正常。樓主這臺不能聯機,建議檢測一下通信口電路,電阻,保險,協議轉換IC等,要是這些都正常的話,則有可能是CPU IC故障!