平面布置圖.rar (16 K) 下载次数:47 設計書.rar (4 K) 下载次数:40 原先的處理流程與相關器材布置都已經在圖中顯示,現在要將其改成全自動化控制,如何來做,求救!
smzking
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看smzking的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-27 14:29
大致說個思路...每個水池都要裝傳感器(液位).按照污水的輸出量與水處理的量來設置不同池中液位的高度.從而通過液位傳感器可以簡單的控制各個水池之間傳輸水泵的開啟與關閉狀態.實現自動控制.
這個控制流程簡單.關鍵問題是,水處理的周期時間,已經加反映料的一些非電控方面的要求.然后在綜合考慮.