          有一日立的J300變頻器11KW, 帶一7.5KW潛水泵,最近出現E03故障保護,查說明書是過電流,實際上電流正常,10A左右.用搖表查水泵的絕緣5兆,換一變頻器后能正常工作.應該是變頻器的檢測電路出了問題,不知如何查才好.