LDI     X0
OUT    C16  K50
END
C16為停電保持型,當PLC上電時,(X0沒有輸入的情況下)C16的現在值有時會加1有時不會.這是不是PLC的一個不足之處.
是不是PLC在剛上電時的第一個掃描周期不能使計數器正常工作.
如用以下程式就每次都加1
LDI    X0
PLS   M0
LD   M0
OUT  C16   K50
END
也是在X0沒有輸入時上電,或由STOP到RUN時.這個程序就每次都加1.
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16818 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2025-10-07
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 15:50
不是吧,這個問題也要討論哦,隨便找本FX的書,都能告訴你為什么。