人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

xbs321
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 208 點
下載積分: 874 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2025-05-23
查看xbs321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-10 11:40
哪位大俠知道fx系列列掉電保持區域是多少?
包括m去和d區。哪些是掉電保持的?這些區域可不可以設置?在什么地方設置?
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1235(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-12-10
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 12:40
以下是引用:
M500——M1023 (可修改型) 524點
(采用通信功能時M800——M899 主站到從站
    M900——M999 從站到主站)
M1024——M3071(專用型)2048點
M500——M1023 (可修改型)可以通過修改PLC的參數來改變通用型和斷電保持型之間的比例
D200——D511 ( 312點)
采用通信功能時D490——D499 主站到從站
D500——D509 從站到主站
D512——D7999
7488點供濾波用
D1000以后,可將500點為單位做為文件寄存器設定