三菱FR740-15K變頻器帶11kw變頻電機,在帶負載低速點動運行時,出現轉矩小轉不動現象,提高參數1:轉矩提升沒有任何效果,有沒有好點的辦法?
同樣的電機用臺達的變頻器就可以帶起,三菱的在速度加快后還是沒用,不知該如何調?
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7305 分
在線時間: 679(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2026-03-07
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 09:17
V/F曲線不好調,那能不能改用矢量控制?我個人覺得矢量控制比V/F好,最好電機能用基頻33.3HZ的,這樣子低速的時候力矩很大