    請教各位高手,我現在用ABZ 3相編碼器,A相接X0,B相接X1,Z相不用,用C251雙相雙計數;
  編碼器直接接在電器柜內試的時候都是正常的,單當編碼器裝在機器軸側的時候,會有一定的幾率使得X0和X1都沒有脈沖信號,從而C251不計數,但此時編碼器轉動仍然正常,請問高手有沒有遇到過此問題,本人在線等待,謝謝~~~~~~~~
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164439 分
在線時間: 3276(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-28 09:02
仔細檢查線路是否有干擾問題,合理布置走線,嘗試屏蔽線單端接地。