人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

pingwuhui83
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 295 點
下載積分: 928 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2013-08-08
查看pingwuhui83的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-05 20:56
我公司一臺載貨電梯正常運行兩年了,昨天出現問題,運行的時候沒問題,每當到層停車的時候總配電的脈沖式漏電保護器就跳閘,脈沖式漏電保護器動作電流是50mA,動作時間是0.2S,問他們工程師說也沒見過這樣的問題,說換個的別的漏電保護器試試,各位有什么高招請賜教
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 315 點
下載積分: 2222 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2026-02-07
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-06 17:41
西門子變頻器MM440說明書上說了。一定不要通過接地泄露斷路器ELCB與電源連接!參考下