檢查PLC的故障分析引起停機是OB82和OB86,但不亂如何處理,請高手指教.哪些書有介紹.謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18794 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-22 09:45
引起停機的原因是OB82,OB86?

下載空的OB82與OB86至你的PLC。

由于出現機架故障,因此系統會產生OB86中斷,如果沒有OB86,系統進入停機。

但是,下載空OB86只是為了讓系統能調用,而非解決問題,你需要在OB86中編寫錯誤診斷并處理程序,從而完善你的程序。