一臺C200HE,溫度模塊為TS02, 安裝位置在CPU旁邊,模塊地址為100嗎?4個傳感器,讀數地址為.121 122 123 124 嗎/.怎樣理解?還有一塊AD001在擴展機架第1槽,模塊通道為110.而傳感器讀數地址為181 182 183 184 怎末理解呢..請教各位師傅了
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18211 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-30 23:16
在100-199之間,和撥碼開關有關,說明書上有。