人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 1028 點
下載積分: 2399 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2026-02-28
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-23 10:25
三相電路計算電流92A,先用100A整定電流的開關,請問是否合理
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 853 點
下載積分: 1608 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2026-03-04
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-23 11:52
不管什么負載100A都不行,電動機的話要考慮啟動,電加熱的話就更不行了,小負載的話還要考慮運行時間,