如上圖
各位大蝦,我這里有三組電熱管,額定電壓是220V 的,上圖是主回路,控制電路我沒還畫,準備用溫控儀的常閉點(在低于設定值時都是閉合的)來控制圖中接觸器的線圈的吸合.
請問可以按上圖的那樣來接線嗎?謝謝!
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 684 個
工控威望: 910 點
下載積分: 7225 分
在線時間: 1639(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2026-03-05
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-28 15:42
用不用  中性線  我都接過   沒發現有問題   樓主的接線方式  是沒問題的