樓主  發表于: 2009-10-29 22:24
圖片:
圖片:
三菱FX2N,變頻器三菱E700,參數設P79=4,面板啟動,外調頻,現按下X0,和面板RUN,電機轉,但按X1不停,程序不明白,希望大家指教謝謝。圖中紅圈部分有何用?
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2664 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-29 22:55
    

程序作為DA轉換用,如上圖,你可以參考FX系列特殊模塊手冊再看看,本站上有可以下載
至于為何不停,看看你的程序和接線!