    我們工廠有一臺三菱fx2nplc壞了,我們從新買了一塊,把以前的程序傳進去。怎么觸摸屏上溫度顯示,就不對了,為什么
liushiyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 240 點
下載積分: 952 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2023-03-06
查看liushiyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-02 17:33
   檢查傳感器是否有問題  再檢查下模塊  最后看PLC是否有問題  一般PLC壞的可能性不大  而且還是新的  程序又沒有改動  我們這經常出現溫度有偏差  多數是傳感器有問題(1、壞了  2、接線端有銹) 一般觸摸屏也有溫度校驗和補償值調整