人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 778 點
下載積分: 975 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2026-02-05
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-10 08:20
[upload=1]步進結束指令RET該寫在S11后面還是S12后面呢? 請高人出來發下言。
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 340 點
下載積分: 719 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-03-22
查看tangcheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-11 16:19
RET是步進編程結束指令,應該是寫在步進程序結束后面。
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 340 點
下載積分: 719 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-03-22
查看tangcheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-12 14:05
兩個分支程序也有前后呀,RET寫在整個步進程序后面那一步。