         請問各位前輩,三菱伺服控制器MR-J2S的IO接口中需要外接DC24V的電源嗎?本人剛接觸伺服,還請各位賜教!
學習工控最好的網站http://m.cnsyd.net.cn/bbs/?u=36778
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2664 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-07 21:54
用外部、內部24v都可以的,接法不同,我一般都用內部24V,CN1B上你短接EMG-SG是不夠的,還有其他的信號需要處理,
此外 內部24V要短接 VDD -COM的 看看手冊!
本帖最近評分記錄: