人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 612 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22626 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-04 09:51
我現在有  75KW   65KW     40KW      應該怎么配備 互感器     50/ 5還是  75/5     ??? 這個是怎么算的呢!
  還有我現在應該怎么配呢?



tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 340 點
下載積分: 719 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-03-22
查看tangcheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 20:10
互感器可選200/5也可選取小一點的(150/5),為了安全最好選取較大點的互感器,但電流表也一定要選取匹配200/5的或(150/5),不然不好讀取數值。