最近遇到個問題:用三菱的AD模塊反饋一壓力,但用PLC監(jiān)控時反饋值浮動較大;比如說設定的為200,但反饋值的浮動會達到180到220(當未給模擬量時,其反饋的值也會有不小的上下浮動,且各個通道都不一樣);模塊接地都有連接,但不知道為何會這樣,請求幫助;謝謝
[ 此帖被283276325在2009-12-12 01:39重新編輯 ]
lyb10
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 58 個
工控威望: 166 點
下載積分: 870 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2009-03-09
最后登錄: 2017-05-15
查看lyb10的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-12-12 20:15
可能干擾問題,輸入端并接一個0.2-0.4μF的電容器