請問高手,如何手動、PLC自動控制電機星-三角起動時,熱繼電器在那個位置才能手動與PLC共用起保護作用。
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1235(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-12-10
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-17 08:19
不知樓主說的是主回路,還是控制回路
若是主回路,聽上面大俠的OK,其實在主接觸器后面也可以的。
若是控制回路,常閉點串到線路的干路上(對于繼電器電路)
PLC控制的話,常閉點串到主接觸器線圈后,這樣不管是手動,還是PLC控制的自動,都要經過該常閉點形成回路,達到保護的效果.