fm350-1通電后接上編碼器后A/B/Z指示燈在程序停止時有輸入指示嗎?我現在接上指示燈不亮,我不知道是不是接線的問題還是編碼器的問題。
mayunfeng223
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mayunfeng223的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-08 12:21
是的,在手動轉編碼器時,會有燈亮,平時狀態燈也會亮的,而指示燈只在轉時是亮的