請問各位朋友,在電控設計中是如何配線的?比如信號控制線一般選多大的線徑?動力線一個平方能載多大的電流?如要承載15A 的交流電,需選多大的線?謝謝!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 929 個
工控威望: 969 點
下載積分: 2092 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-12-18
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-10 16:22
動力線按負載理論計算來選線是危險的,我一般用多股銅絲線都是按每平方毫米2到4安來配動力線不會出什么意外,V如果太小,易高溫易老化,出了部題往往都不會是小問題,主要從綜合因素來考慮吧