人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

chen1c2h3y
傾力共享,共建雙贏!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 260 點
下載積分: 883 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-11-10
最后登錄: 2012-10-20
查看chen1c2h3y的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-21 09:03
三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊不能實現寫頻率是怎么回事~~????

根據三菱自動化網站的樣例程序做變頻器控制的試驗
【三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)】
鏈接:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2

硬件:FX2N PLC+FX2N-485BD & A500系列變頻器

將485BD與變頻器的PU口連接,變頻器各參數、plc程序都按照樣例中進行設置。

試驗時發現變頻器正轉、反轉、停止、讀頻率都正常,讀時顯示50Hz,唯獨寫頻率不能實現,監控時D400、D401寄存器內都一直為0沒有變化,這是為什么呢?D700中顯示5000,應該是讀出的50Hz吧!可是不知怎么改頻率,接通斷開M14頻率沒有變化!D400中一直是0.那位高手幫幫忙!。。。。!
謝謝謝謝。。!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164439 分
在線時間: 3276(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-21 17:40
樓主能分享不能正常通訊的經驗否?
校驗和是用來測試數據通訊是否正確的,相關資料可以百度一下。