樓主  發表于: 2010-01-21 21:52
公司的吊車老是燒接觸器觸點,我想用固態繼電器替換接觸器,請問,可以用故態繼電器控制這種頻繁啟動,頻繁正反轉和瞬停的感性負載嗎?如果可以,還需要加什么保護裝置?
飛刀,又見飛刀
fsyujing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 316 點
下載積分: 4508 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2023-06-19
查看fsyujing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-24 17:14
行車不是鬧著玩的,你自己改了可能連安檢也過不了。
兩個方案:1、更換質量好的接觸器,施耐德西門子什么的都可以。
2、找設備供應商,協商更改為變頻器控制或者其他方案。