公司的吊車老是燒接觸器觸點,我想用固態繼電器替換接觸器,請問,可以用故態繼電器控制這種頻繁啟動,頻繁正反轉和瞬停的感性負載嗎?如果可以,還需要加什么保護裝置?
飛刀,又見飛刀
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 456 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 911 分
在線時間: 533(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2026-02-07
查看xshflove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-30 18:24
你換個大點的接觸器。我以前也是吊車老是燒接觸器觸點。換大的就沒有事了。我就這樣解決的。如果是老式的接觸器就換成新式的比較好。