人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zcs7327
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 162 點
下載積分: 619 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2009-07-26
最后登錄: 2025-12-08
查看zcs7327的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-22 15:14
我有一個314c-2dp的PLC,想用它通過編碼器計數,編碼器是輸出A、B兩相,接入PLC的2、3,在PLC的count屬性內選擇‘單相編碼器’,可總是監控不到計數值,這是為什么呀?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164429 分
在線時間: 3276(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-22 15:43
1. 確認是PNP型的編碼器;
2. 確認模塊上電源接線正確;
3. 調用SFB47 ;
4. 確保軟件門為1;
5. 通道號設置為0 ;
6. 監控DBn.DBD14中的數值。