人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

alang1989
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 172 點
下載積分: 653 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2021-11-07
查看alang1989的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-22 18:18
S7-200與ABB變頻器MODBUS RTU 的通訊 程序 疑惑
SMB30_PORT0端口初始化程序已寫好 RCV接收控制字節 SMB87 ......SMB94 這塊怎么設置,是用 信息間定時器,還是字符間定時器,還是空閑線檢測 設置起始符和結束符?
還有 CRC校驗 是怎么來的 ?
下面有一個關于ABB510變頻器的通訊代碼文件 請各位老師幫我看看 解決下這個程序應該怎么編.或者是有時間的話 , 給我詳細講解下。 謝謝
在線等 每天晚上都在
S7與ABB通訊.doc (23 K) 下载次数:1229  
hsiung
Just do as you want.
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 529 個
工控威望: 985 點
下載積分: 11639 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2008-09-04
最后登錄: 2026-03-02
查看hsiung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-29 21:29
用MODBUS指令庫,并不是特別的復雜,到SIEMENS官方網站上看看例子.
Evaluate your time,
Controll your life.