樓主  發表于: 2010-01-25 18:59
爭求一下各位同行,PLC溫度輸入用4AD-PT好還是用4AD加溫度變換模塊好
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2025-12-30
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-26 22:11
直接買個溫控器簡單又好用還便宜