人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zzdlcsjp
逆境成長
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 158 點
下載積分: 796 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2018-04-03
查看zzdlcsjp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-30 14:30
1.我安裝了西門子S75.4,設置通訊參數MPI未見USB端口,無法通訊,請問高手如何解決?
2.在S7300上打開以前電程序,CPU314前面總帶一個?號,不通訊,請問咋辦。
[ 此帖被zzdlcsjp在2010-01-30 14:36重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18884 分
在線時間: 9885(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-30 17:09
1、請安裝USB適配器的驅動程序。
2、請升級你的Step7的HWupdate。如何升級請搜索。

Regards