請問各位朋友,在設計輸入信號電氣原理圖時,應該以外部元器件的工作狀態還是它的自然狀態設計,謝謝!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6733 分
在線時間: 3562(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2026-01-31
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-09 15:39
應該按照自然狀態下設計。例如我們常說的:繼電器“常開”觸點是指在未通電自然狀態下觸點的狀態為開點。
如有特殊請將標明即可。