人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zxymnp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1146 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-03-12
最后登錄: 2025-10-17
查看zxymnp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-21 17:07
Q02 CPU帶QD75實現定位控制并用QJ71C24N-R2通過422與MR-J3-350A通訊讀取電機絕對位置值,伺服電機和放大器均為三菱的.
目前只差讀取絕對值問題沒能解決,請問有沒有人用過三菱QJ71C24N-R2與MR-J3-350A通訊的,為什么我一直通訊不上呢?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-22 10:30
QJ71C24N-R2是2個RS232通訊口,要轉換或換模塊!