樓主  發表于: 2010-03-10 09:21
請教各位高工歐陸控制器的問題,我的一臺設備是用歐陸控制器驅動的直流電機,模擬量給定電機轉速,在空轉情況下轉動一切正常,加負載后啟動正常,電流偏大,在進行加速時(大概加到電機500-600轉)電機轉速下降,電流基本達到電機的額定電流,電機電樞電壓偏低,請問是怎么回事.
謝謝
嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14198 分
在線時間: 630(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2026-01-20
查看llb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-11 07:51
電機出問題了,查一下勵磁繞組的電壓是不是偏低了。