人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1401 個
工控威望: 1534 點
下載積分: 13518 分
在線時間: 2239(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2026-03-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-13 16:26
國外電壓440VAC,60HZ,國內的繼電器都是50HZ,想用50HZ的,不知有什么影響,有用過的人嗎?
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1415 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-13 21:15
電壓低于設計10%可能吸合不好,有噪聲,易吸不穩。頻率低10HZ對繼電器影響不大,因為繼電器的硅鋼設計有短路環降躁,這部分就有磁滯后,在交流過零時就不會失磁。頻率對它的影響不大。