人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

任我菜
任我菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 202 點
下載積分: 797 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-02-19
最后登錄: 2024-07-24
查看任我菜的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-15 14:02


請教下,是這樣轉換:
LD X0
AND X1
LD M100
AND M101
ORB
OR Y30
AND X2
ADN X3
LD X4
AND X5
OR X6
ANB
OUT Y30
還是這樣:
LD X0
AND X1
LD M100
AND M101
ORB
OR Y30
LD X2
AND X3
ANB
LD X4
AND X5
OR X6
ANB
OUT Y30
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18804 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-15 14:39
如果是三菱的,那么您的兩段程序都錯誤了~~

LD X0
AND X1
LD M100
AND M101
ORB
OR Y30
AND X2
AND X3
LD X4
ORI X6
ANB
AND X5
OUT Y30


Regards