樓主  發表于: 2010-05-18 08:12
一個原來正常運行的臺達EH60PLC,面板上突然提示電池電壓低,把電池重新按好后,電壓低報警消失,但ERROR指示燈閃爍,PLC不能控制設備,請問是什么原因,怎么處理?

臺達資料上該報警提示原因:指令、元件有超出范圍,或者不和法的程序輸入導致,還有可能是24V負載過大。

該設備一直用的好好的,不可能出現元件指令問題,PLC自帶24V電源根本就沒用到,提示原因應該都可以排除.
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2445 個
工控威望: 1809 點
下載積分: 85319 分
在線時間: 1544(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2026-03-04
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-19 09:25
電池沒電。。有可能是PLC內部的程序處理文件丟失了。。。