請教各位高手,我剛才用的三菱PLC仿真軟件怎么不可以進行模擬量的仿真啊。是不可以還是我沒有找到啊。還請高手指點一下啊。在此謝過了
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18794 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-11 09:48
FROM TO這些讀取模塊的指令將被忽略。

現在絕大部分的人的思維模式無法整定到一個仿真的境界。

所謂的模擬量仿真,無非就是模擬量模塊的量程的仿真,如三菱的0-4000,或者0-1024或者0-16383.

為何非要從模塊來仿真,用D區域仿真一樣的效果。

對于PLC來說,我處理的只是一個數字量,沒有模擬量,所有的模擬量都通過AD模塊變成了數字量。只要AD模塊編程無錯誤,當然進來的數據也就無錯誤,那么使用D區域仿真的效果就一樣。