人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 533 點
下載積分: 1703 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2025-10-05
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-14 16:13
DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇?
是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異?
謝謝!
afengahong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 230 點
下載積分: 1946 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-02-05
最后登錄: 2026-03-03
查看afengahong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-23 15:18
接近開關,不管三線,二線的都有NPN和PNP的型號,主要是根據PLC的類型來選定。三線的接近開關接線也很簡單,基本上都是棕色線,藍色線和黑色線,棕接正級,藍接負級,黑接信號。
至于三線兩線的差別在于,三線需要接電源的正負極才能工作,而二線的則只需要電源的正極(PNP)或負極(NPN),再和一根信號就可以工作;還有就是二線在價位上好象要比三線的高!