個位高手,我用一個電位器作為變頻器的模擬輸入。變頻器的頻率沒有變化是為什么啊。一直顯示點動設定的頻率。變頻器是遠川變頻器TE-580型號的。請高手幫忙解決一下啊。
wfjliling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2931 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2017-12-19
查看wfjliling的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-17 10:03
高位高手,電位器的問題已經解決了。參數組Pr14是端子控制方式。原來選的是0短接方式。后來我改成1觸發方式。之后通過電位器給定模擬信號。變頻器就有頻率信號變化了。