樓主  發表于: 2010-06-21 10:19
各位兄弟:


小弟現在求教個問題:我現在要輸入一個數據,就比如在文本顯示器中輸入100,對應的地址為VW0,當在下一次PLC開機時,還是100,    或者過幾天開機時也是100

也就是說我在顯示器中輸入的數據到PLC   不論PLC的開機或關機都不變 

只到重新輸入之后才變;


用掉電保持怎么設置啊 
  我用的是西門子S7--200的   求教具體的操作步驟
[ 此帖被wyf8803977在2010-06-21 10:35重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18794 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-21 10:43
系統塊——斷電數據保存。

Regards