人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zycyhwan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zycyhwan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-22 16:34
圖片:
圖片:
這個三菱程序如何轉換為歐姆龍的程序?因為歐姆龍只用標志來判斷ON/OFF,現在有3個比較,它不是自己會亂掉?

我自己轉換的程序附上,感覺不行。哪位大哥幫忙啊
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 348 點
下載積分: 1768 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2026-02-28
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-22 17:04
2樓說的對!
OMRON的比較指令,需要用標志位來判斷的,如果你三個放在一起,會以最后一次比較的標志位來做為最終結果的。
樓主需要仔細看看編程手冊,不要機械的模仿。