個位高手,我看了一個關于三菱PID控制溫度的程序。里面有個問題不明白。想請教各位一下:MOV       H30        D510   ( 動作方向ACT)
這條指令中的H30代表什么意思啊。請各位指點指點啊
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18794 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-30 13:10



H30轉換為進制為   0011 0000
即:Bit0=0 為正動作
        Bit1=0 無輸入變化報警
        Bit2=0 無輸出變量報警
        Bit3(保留不使用)為0
        Bit4=1 執行自整定
        Bit5=1 輸出上下限設定有效