樓主  發表于: 2010-07-13 15:33
如果PLC輸出點壞了,更換輸出點應該怎么做?我剛剛接觸,向高手,低手,高低手敬禮了
如果你不會玩電,電就會玩死你
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18794 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-13 15:56
1、將輸出點接線接到備用點上
2、更改程序中原地址為新的地址。