人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

xwz2010
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 95 點
下載積分: 701 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2013-01-15
查看xwz2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-23 16:49
一臺160KW變頻器拖動十個10KW電機,每臺電機都加了熱繼保護,但電機經常會燒壞,誰可以提供最好的保護方法!
sddysk
心似云中月,動靜隨風,時暗時明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 472 點
下載積分: 797 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-06-23
最后登錄: 2025-08-20
查看sddysk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 08:57
最簡單的就是把10臺電機的熱保護的長閉開關串聯起來,在變頻的電源上加一個接觸器
如果你不會玩電,電就會玩死你