人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

jimmy28cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2013-04-28
查看jimmy28cn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-05 13:57
公司有AB兩幛廠房,廠房間距離約150米。如果從A棟廠房輸送2000A交流380V至B棟廠房。請問設計方案?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-05 22:19
視具體情況而定。加變壓器勢必需要增加高配房;高壓柜等。同時整容還需要供電部門的審批手續。建議使用架空線或者電纜直埋。