樓主  發表于: 2010-08-27 12:30
公司現有臺變頻器,在50Hz運行時的輸出電壓為540V左右,是用萬用表測量的,我覺得有問題,
咨詢廠家卻說萬用表測量的是不準確的,又說是直流電壓,這樣說的對嗎?
想問一下,變頻器輸出電壓與頻率的關系
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62861 分
在線時間: 2702(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2026-01-18
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-29 08:50
變頻器輸出的電壓波形并非正弦波,而萬用表設計時都是按正弦波的設計的即有效值=0.707*最大值,所以測量變頻器時只能看有無輸出,而不能測出有多大的輸出。
簽名無效了,麻雀不見了!