人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21558 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2026-02-10
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-06 09:56
三菱FX30MTPLC和三菱MR-J2S-100A的伺服電機配套做自動送料機,現在出現送料不準的現象,比如輸入61MM,走到58就停了,送料控制用PLC內的凸輪控制指令控制,檢測的角度用編碼器傳到PLC,角度可以任意設定,送料不準是不是編碼器有干擾啥的?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-06 11:15
不是十分理解你設備的工藝要求,不敢評論。只是我認為長度用編碼器在PLC里面計算就可以了,一般可以達到0.1mm單位應該沒有太大的問題。同時定位也不但是檢測;計算問題,還有是你的執行單元動作執行靈敏度如何?優化程序試試。