樓主  發表于: 2010-09-07 08:30
有一三菱FX2-80MR PLC,接線24+與RUN接,COM點與輸入點接,出現的情況是當COM點只接通一個輸入點時,輸入指示燈亮,輸入信號正常,當同時接通兩個以上的輸入點時,則輸入點燈不亮,沒有輸入信號,請老師們幫我看看是什么原因.如果知道利用外接電源的方法也請給我詳細說明一下,先謝謝了!