沒用過丹佛斯變頻器,請大家指導!謝謝

    丹佛斯變頻器VLT2800  11KW風機負載,我看端子1-2   NO,1-3  NC,1-3 接三菱FX系列PLC后,變頻器不送電信號有輸入,送電后居然沒有, 1-2 接入后變頻器不送電沒有輸入,送電后居然有輸入?
    用其他的變頻器常開點都是不論變頻器送電與否,只要變頻器不報警都沒有信號輸入啊???怎么回事請教!
    (變頻器剛送電還未進行參數設定,與參數設定有關系嗎?)
      多謝!!
    
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2664 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-09 23:35
急啊 有人用過丹佛斯的嗎 請指教 不勝感激!
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2664 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-10 09:24
      急盼!
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2664 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-09-10 15:12
明白了! 變頻器默認參數323設定為1,變頻器上電READY信號,所以送電后繼電器輸出會和未送電前相反。