人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 449 點
下載積分: 13767 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2026-02-21
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-25 22:39
請問90KW的三相電機應選用多大規格的電纜?(銅芯和鋁芯各是多少),謝謝
clsko
向你學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 331 點
下載積分: 28854 分
在線時間: 1168(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2026-03-03
查看clsko的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-27 12:23
引用
引用第3樓baoshizhi于2010-09-27 10:32發表的  :
50或70  YJV 3+1電纜 (直接啟動或變頻啟動)
35或50   兩根YJV 3+1電纜 (星三角啟動)
不要用鋁芯線了,用銅線吧,
同意此~~~