PLC繼電器輸出模塊輸出點接中間繼電器線圈,由中繼控制220V的真空電磁閥,輸出點每秒輸出4次信號,24小時連續(xù)工作, 輸出模塊輸出點老是燒壞,在不換模塊的情況下該怎么處理?應該加上什么保護,防止輸出觸點再次燒壞?
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 113 個
工控威望: 269 點
下載積分: 977 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2025-09-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-10-10 22:03
4樓的方法就行了,不過當初選型就錯了,要晶體管型的就好了。