人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 479 點
下載積分: 11352 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2026-01-26
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-11 09:13
想做一配電箱,用來控制4臺1100W的三相電機,控制電源用交流24V,使用380V變24V的變壓器的話,如何選擇變壓器容量?如果用直流24V,選擇怎樣的開關電源?(容量或輸出電流),請高手老師說的詳細一點,謝謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-12 15:22
需要考慮的問題是你的控制回路的負載能力,于主回路無關。變壓器考慮溫度變化按70%最大值計算。開關電源目前10-15A的價格相差不多,可以按大容量的處理。